1.玻璃纤维增强筋排桩GFRP主筋净距不应小于60mm,混凝王保护层厚度应不小于两倍杆体直径,且不应小于50mm;2.GFRP主筋之间采用钢制U型卡连接,主筋连接长度不小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的同直径螺纹钢筋绑扎搭接长度的1.35倍,且不应小于40倍筋材直径…

玻璃纤维增强复合材料(GFRP)筋具有高强、耐久、轻质、环保等优点,是钢筋的新型优良替代材料,将玻璃纤维增强复合材料(GFRP)筋应用于基坑工程中,可以显著减少钢筋生产所带来的能源消耗和环境污染,提高资源利用效率,符合资源节约型社会建设的要求。下面为大家介绍玻璃纤维增强筋排桩的要求及与钢筋的连接:

1.玻璃纤维增强筋排桩GFRP主筋净距不应小于60mm,混凝王保护层厚度应不小于两倍杆体直径,且不应小于50mm

2.GFRP主筋之间采用钢制U型卡连接,主筋连接长度不小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的同直径螺纹钢筋绑扎搭接长度的1.35倍,且不应小于40倍筋材直径;

3.排桩主筋在同一连接区段内主筋搭接接头面积百分率不得超过50%;

4.GFRP主筋连接端的钢制型卡数量应不少于2个, 1型卡间距应小手300mm。

5.GFRP主筋与加强箍筋之间宜采用铅丝进行绑扎连接,主筋与螺旋箍筋之间可以采用塑料扎带、涤纶线或火烧丝进行绑扎连接,绑扎应牢固:

6.排桩筋笼加强箍筋采用玻璃纤维增强筋时不得采取搭接成型,宜一次成型:

7.GFRP主筋数量宜同钢筋段主筋数量,可根据需要调整GFRP主筋截面。当搭接处主筋截面不同时,搭接长度按截面大的杆体计算;

8.GFRP主筋应控制接头数量,具备运输条件时,应在厂家定制筋材,以增加挂桩筋笼整体刚度。